Xilinx FPGA AXI4总线(三)握手机制、通道依赖
AXI4:高性能内存映射需求(如读写DDR、使用BRAM控制器读写BRAM等),为了区别,有时候也叫这个为 AXI4-Full;
AXI4-Lite:用于简单、低吞吐量的内存映射通信(例如,与控制寄存器和状态寄存器之间的通信);
信息传输的发起者使用Valid 信号指示数据何时有效,接收端产生 Ready 信号来表明已经准备好接收数据,当两者均为高时,启动传输。
AXI4 总线和 AXI4-Lite 总线都有 5 个通道(AXI4-Stream 取消了通道),AXI4 和 AXI4-Lite 通道的相同部分:
(1)写地址通道(AW),包含AWVALID,AWADDR,AWREADY信号;
(2)写数据通道(W),包含WVALID,WDATA,WSTRB,WREADY信号;
(3)写应答通道(B),包含BVALID,BRESP,BREADY信号;
(4)读地址通道(AR),包含ARVALID,ARADDR,ARREADY信号;
(5)读数据通道(R),包含RVALID,RDATA,RREADY,RRESP信号;
以 AXI-Lite 总线为例,Xilinx ZYNQ 通过 AXI4-Lite 总线控制 8 个 GPIO 的输出,先写入 0x0F 测试写入操作,再写入 0xFF 后读取写入的值,测试读操作。
本操作是 ZYNQ 作为主机 Master,AXI-Lite GPIO 作为从机 Slave,使用 Xilinx 的 AXI Interconnect 总线互联结构互联。
AXI4-Lite 是 AXI4 的删减版,适合轻量级的应用,也是包含 5 个通道,不同的是每个通道都进行了简化,去掉了对突发传输的支持(Burst)。
使用写地址通道、写数据通道和写响应通道。
(1)在写数据通道上,主机给出要写的数据 0x0F,并在一个时钟周期后将数据有效信号 WVALID 拉高,等待从机的 WREADY 写准备好信号拉高;
(2)在写地址通道上,主机给出写地址 0x00(GPIO 通道 1 的输出数据的控制寄存器),并将地址有效信号 AWVALID 拉高,等待从机的 AWREADY 写准备好信号拉高;
(3)当 WVALID 和 WREADY 信号同时拉高后,数据成功写入 GPIO 从机;当 AWVALID 和 AWREADY 信号同时拉高后,地址成功写入 GPIO 从机;
(4)一个时钟周期后,在写响应通道上,给出响应(BRESP 为 0),从机告诉主机已经成功写入;
此外,对于写响应信道,BREADY 由主机主动给出,一直保持在准备好接收响应的状态,当从机发来一个 BVALID 信号指示一个有效的响应后,BREADY 拉低一段时间后处理该响应信息,处理完成后又恢复到准备好接收响应状态。
RRESP/BRESP 读/写响应信号的含义,2-bit 信号,分别代表读写成功、独占式读写、从设备错误、译码错误。
先向地址 0x00 写入数据 0xFF,再读出,使用读地址通道、读数据通道。
(1)在读地址通道上,主机给出要读取的地址 0x00(GPIO 通道1 的输出数据的控制寄存器),并将地址有效信号 AWVALID 拉高,等待从机的 AWREADY 写准备好信号拉高后,成功将要读取的地址写入从机;
(2)在读数据通道上,从机给出读出的数据 0xFF,并将数据有效信号 WVALID 拉高,此阶段主机的 WREADY 写准备好信号一直拉高,数据在两个信号同时为高时传输,将 0xFF 写入主机,此时读响应 RRESP[1:0] 为 0,代表写入成功;
(3)当 ARVALID 和 ARREADY 信号同时拉高后,地址成功写入 GPIO 从机;
当 RVALID 和 RREADY 信号同时拉高后,数据成功返回给 ZYNQ 主机;
AXI4、AXI4-Lite和AXI4-Stream均使用Ready、Valid握手机制进行通信。
信息传输的发起者使用Valid 信号指示数据何时有效,接收端产生 Ready 信号来表明已经准备好接收数据,当两者均为高时,启动传输。
上面的实例给出了两种 Valid 和 Ready 出现的情况,一种是 Valid 先为高,另一种是 Ready 先为高,实际上,Valid 和 Ready 一共有三种可能情况:
(1)Valid 先为高 Ready 后为高
如前文实例中写地址和写数据通道所示,时序图如下,传输发生在箭头所指处(在时钟 ACLK 的上升沿检测到同时为高):
Master 主机发送端首先发出数据或者控制信息,并将自己的 Valid 有效信号拉高,指示信息(information)有效;
(2)Ready 先为高 Valid 后为高
如写响应通道所示,时序图如下,传输发生在箭头所指处(在时钟 ACLK 的上升沿检测到同时为高):
Slave 从机接收端首先表明自己准备好接收数据或者控制信息,将自己的 Ready 准备好信号拉高;
Master 发送端的信息(information)一旦有效,传输立刻开始。
(3)Ready 和 Valid 同时为高
时序图如下,传输发生在箭头所指处(在时钟 ACLK 的上升沿检测到同时为高):
(1)读事务(读地址通道、读数据通道)
• 主机先发送 ARADDR 和 ARVALID 给从机;
• 从机回发 ARREADY,通知主机该地址有效;
• 当 ARVALID 和 ARREADY 均为高电平时,主设备拉高 RREADY,表示主设备准备好接收读数据和读响应信号;
• 从设备发送 RVALID、RDATA 以及 RRESP,当 RVALID 和 RREADY 均为高电平时,数据成功写入主设备。
图中的单箭头表示:箭头两端的信号没有依赖关系,谁先拉高都行;
图中的双箭头表示:箭头起始信号拉高之后,箭头指向的信号才可以拉高。
下图可以看出,读地址的 Valid 和 Ready 两者谁先拉高都可以,读数据的 Valid 和 Ready 两者谁先拉高也没关系,但是读数据必须在读地址完成后才可以拉高。
(2)写事务(写地址通道、写数据通道、写响应通道)
在写操作过程中,主机向从从机发生AWADDR、AWVALID、WVALID和WDATA,当 WVALID 和 WREADY 都为高电平时数据写入从机。
主设备发送的 AWVALID 和 WVALID 要有重叠区。
参考资料:
[1] Xilinx. ds768_axi_interconnect;
[2] AXI总线中文详解;
[3] 米联客_S02_基于ZYNQ的SOC入门基础;
笔试刷题及解析,FPGA和数字IC类的笔试题汇总、解析,助力实习、提前批、秋招